其中W1638是上游CIM系統傳下來的ASCII字符:48,代表一個產品的數量。PLC中顯示為字格式14388,變換成ASCII就是48。
現在問題是我需要判斷D2000(自己設定的一個值常數48)和W1638是否相等,實際是相等的,但是如何在PLC中將他們轉換成一樣的格式然后進行比較。
看了手冊有好多個,VAL BINDA DABIN STR等等,模擬了下也不行,何解?
三菱Q
分享
andy003
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
420 個
工控威望:
14204 點
下載積分:
102556 分
在線時間: 3889(小時)
注冊時間:
2010-07-27
最后登錄:
2025-07-28
查看andy003的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-10-02 07:25
只看該作者
|
小
中
大
關于ASCII字符和字的轉換問題
站內搜尋ASC
[ 此帖被andy003在2021-10-02 09:56重新編輯 ]
分享
yaniii
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
31 個
工控威望:
75 點
下載積分:
862 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2019-07-20
最后登錄:
2025-04-10
查看yaniii的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2021-10-02 12:17
只看該作者
|
小
中
大
已經解決,就是BINDA命令