兩個的區別是什么呢,比如用威綸通觸摸屏以太網和儀表(支持MODBUS RTU)通訊需要什么模塊轉換?
自學
分享
zhangqi_1234
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
493 點
下載積分:
4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間:
2013-03-22
最后登錄:
2025-05-21
查看zhangqi_1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-09-20 13:42
只看該作者
|
小
中
大
串口服務器將RS-232/485/422串口轉換成TCP/IP網絡接口,實現數據雙向透明傳輸,但不具備通信協議的轉換翻譯功能。網關稱為協議轉換器,MODBUS -RTU轉TCP網關,就是能實現RTU協議與TCP協議的相互轉換。也就是說,主站發送RTU報文,經網關翻譯成TCP報文傳給從站,從站回復的TCP報文,經網關翻譯成RTU報文傳給主站,F在很多商家把串口服務器和MODBUS網關做成合二為一了,通過參數設置選擇工作模式。
分享
一心工控
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
258 個
工控威望:
386 點
下載積分:
1415 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2018-06-02
最后登錄:
2025-07-24
查看一心工控的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2021-09-22 09:00
只看該作者
|
小
中
大
這里有個網關的簡單案例:
https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/103437072