西門子S7-200SMART控制三菱MR-JE-70A伺服的探討
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
guangyu85
工程師
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
521 個
工控威望:
832 點
下載積分:
5759 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間:
2011-06-13
最后登錄:
2025-07-18
查看guangyu85的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2022-07-18 13:28
只看該作者
|
小
中
大
三菱MR-JE-A的手冊上明確說明:無法用于源型輸入接口。。。
分享
黃曉liang
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
378 個
工控威望:
529 點
下載積分:
19437 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間:
2016-05-26
最后登錄:
2025-07-21
查看黃曉liang的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2022-07-26 10:49
只看該作者
|
小
中
大
西門子的PLC鏈接伺服發脈沖!接線跟三菱不太一樣!要接成源型!并且要串電阻!不然伺服會燒壞
分享
guangyu85
工程師
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
521 個
工控威望:
832 點
下載積分:
5759 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間:
2011-06-13
最后登錄:
2025-07-18
查看guangyu85的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2022-07-26 16:25
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第13樓黃曉liang于2022-07-26 10:49發表的 :
西門子的PLC鏈接伺服發脈沖!接線跟三菱不太一樣!要接成源型!并且要串電阻!不然伺服會燒壞
三菱JE的也有源型接法,還需要串電阻嗎?