PLC 通訊接口燒壞。
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
wsh736321
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
163 點
下載積分:
5325 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間:
2012-08-19
最后登錄:
2025-05-30
查看wsh736321的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2021-08-09 12:32
只看樓主
|
小
中
大
請教群里各位大師,PLC與電腦一連上,PLC通訊接口就燒了。PLC的通訊板已經修了二次。剛剛又燒了,把電腦都燒壞了,現在沒有維修的方向了,故障原因也不知道?請問群里有誰知道原因。
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1955 個
工控威望:
2108 點
下載積分:
11177 分
在線時間: 857(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-07-15
查看yerong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-08-09 13:09
只看該作者
|
小
中
大
肯定漏電 高壓串入導致
分享
wsh736321
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
163 點
下載積分:
5325 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間:
2012-08-19
最后登錄:
2025-05-30
查看wsh736321的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2021-08-09 13:18
只看該作者
|
小
中
大
您好!是PLC 內部的漏電造成的嗎?PLC維修了二次(只是把壞的元器件換了),電腦也更換過,
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9730 個
工控威望:
8628 點
下載積分:
16865 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-15
查看ymmfa的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2021-08-09 13:20
只看該作者
|
小
中
大
一般情況是外部設備和外部接線導致的。和PLC關系不大。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
honggun
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1680 個
工控威望:
7106 點
下載積分:
40006 分
在線時間: 943(小時)
注冊時間:
2009-11-16
最后登錄:
2025-07-15
查看honggun的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2021-08-09 16:38
只看該作者
|
小
中
大
什么型號的?
分享
wsh736321
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
163 點
下載積分:
5325 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間:
2012-08-19
最后登錄:
2025-05-30
查看wsh736321的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2021-08-09 16:47
只看該作者
|
小
中
大
FX 2N 12 8MR
分享
wsh736321
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
163 點
下載積分:
5325 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間:
2012-08-19
最后登錄:
2025-05-30
查看wsh736321的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2021-08-09 16:50
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
FX2n-128MR-001
分享
wsh736321
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
163 點
下載積分:
5325 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間:
2012-08-19
最后登錄:
2025-05-30
查看wsh736321的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2021-08-09 16:52
只看該作者
|
小
中
大
外部輸入和輸出的電路對通訊有影響嗎?
分享
tingfenghu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2866 個
工控威望:
3638 點
下載積分:
3560 分
在線時間: 3826(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-07-15
查看tingfenghu的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2021-08-09 17:51
只看該作者
|
小
中
大
換數據線,用全隔離的,研華的ADAM4561,
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
分享
塞外海島
不停的前進
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
499 個
工控威望:
646 點
下載積分:
1469 分
在線時間: 1757(小時)
注冊時間:
2012-10-05
最后登錄:
2025-07-15
查看塞外海島的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2021-08-09 18:38
只看該作者
|
小
中
大
加個光電隔離接頭就是了
分享
zhuyongxiong
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
725 個
工控威望:
5172 點
下載積分:
5438 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間:
2017-05-05
最后登錄:
2025-07-15
查看zhuyongxiong的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2021-08-09 22:08
只看該作者
|
小
中
大
我只知道曾經有的案例,讀取別人的plc被燒電腦,是因為別人把通訊口定義成為220v電源,你不了解一商店就掛
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
分享
l83438797
越學越無知
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
129 個
工控威望:
561 點
下載積分:
600 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間:
2021-07-13
最后登錄:
2025-04-04
查看l83438797的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2021-08-10 08:44
只看該作者
|
小
中
大
那是連之前先萬用表確認一下電壓比較好