用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
電腦
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
V16數據下載錯誤
上一主題
下一主題
wangsai0501
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
382 個
工控威望:
533 點
下載積分:
1515 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間:
2010-04-12
最后登錄:
2025-06-03
查看wangsai0501的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2021-06-03 13:02
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
請教各位大師
用V16做485通訊寫好程序后下載后,PLC報錯,情況如圖所示,問了西門子技術支持說是數據不對怎么做發東西太多也沒看明白,之前可以用的程序下載也不行了,不知道什么原因,請各位大師指點下。
謝謝
分享
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
794 個
工控威望:
3213 點
下載積分:
13832 分
在線時間: 1222(小時)
注冊時間:
2019-12-26
最后登錄:
2025-07-02
查看13821917697的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-06-03 14:19
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
用指針的寫法試試呢 byte后面寫成30
分享
wangsai0501
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
382 個
工控威望:
533 點
下載積分:
1515 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間:
2010-04-12
最后登錄:
2025-06-03
查看wangsai0501的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2021-06-03 14:29
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第1樓13821917697于2021-06-03 14:19發表的 :
用指針的寫法試試呢 byte后面寫成30
試了也是不行,重新建一個只要寫這個數據PLC就報錯,
分享
13821917697
發表于: 2021-06-03 16:30
只看該作者
|
小
中
大
串口調試助手監視一下回來的報文
分享
wangsai0501
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
382 個
工控威望:
533 點
下載積分:
1515 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間:
2010-04-12
最后登錄:
2025-06-03
查看wangsai0501的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2021-06-03 17:32
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
奇怪了,程序沒做任改變,有2次不報錯了,現在可以了,換了之前有些測試不好的還是報錯,程序對比就是檢查不出原因,其中有一次把圖上(位置在程序塊下系統塊-程序資源下的MODBUS-COMM-LOAD-DB里的MODE不知道是什么意思)數據改為16#04(默認16#00)可以用,后來在改站好又不能用,反復試了沒找到原因
分享
13821917697
發表于: 2021-06-03 19:18
只看該作者
|
小
中
大
就得改成04才能用
分享
上一主題