圖片:
請教各位大師,用博圖V16軟件測試溫控器485通訊讀取數值是01,90,數字樣式如圖片所示,位置在兩個BYTE上,組合在一起換成10進制數是400,溫控器上的 數也是400,數值是對的,怎么把01,90這兩個數組合在一起轉換成10進制數,好在觸摸屏上顯示呢?
謝謝
分享
holdkcxyz
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
127 個
工控威望:
4221 點
下載積分:
1042 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間:
2018-11-07
最后登錄:
2025-06-12
查看holdkcxyz的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-05-26 11:11
只看該作者
|
小
中
大
GATHER
分享
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
794 個
工控威望:
3213 點
下載積分:
13832 分
在線時間: 1222(小時)
注冊時間:
2019-12-26
最后登錄:
2025-07-02
查看13821917697的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2021-05-26 13:12
只看該作者
|
小
中
大
你把數組類型 改成word 第一個變量就是400了
分享
wangsai0501
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
382 個
工控威望:
533 點
下載積分:
1515 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間:
2010-04-12
最后登錄:
2025-06-03
查看wangsai0501的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2021-05-26 15:22
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第2樓13821917697于2021-05-26 13:12發表的 :
你把數組類型 改成word 第一個變量就是400了
非常感謝,改成WORD數據后,再直接換REAL屏上讀取的就是400了