200smart運動goto指令驅動伺服定位完成的done位實現狀態機轉換
上一主題
下一主題
matlac
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
47 個
工控威望:
176 點
下載積分:
972 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2014-11-28
最后登錄:
2021-12-31
查看matlac的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2021-03-08 10:40
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
工藝要求是A點到B點之間來回運動, 狀態一開始為0,然后從A點運動到B點,利用伺服完成位DONE的上升沿將狀態變為1(vw100=1);
然后再從B點返回A點,利用利用goto指令驅動伺服完成位DONE的上升沿將狀態變為0(vw100=0);
所以這里的伺服完成DONE位信號上升沿切換狀態成了關鍵,程序就是2行,見圖片,請大家指教這兩行程序有什么問題,能否實現?如果不能實現,如何改進?
分析這個程序要深刻理解PLC程序的掃描邏輯
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161277 分
在線時間: 3237(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-01
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-03-09 11:13
只看該作者
|
小
中
大
不能,VW100永世為0。
要改就改|P|后邊的條件,把VW100==0/1換成 A--->B,B---->A的驅動條件。
分享
renjiawonder
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
475 個
工控威望:
579 點
下載積分:
4836 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2009-12-01
最后登錄:
2023-08-01
查看renjiawonder的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2021-09-06 09:29
只看該作者
|
小
中
大
不錯,大家討論討論,
編程思路與代碼實現。