伺服電機編碼器反饋值讀取
上一主題
下一主題
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
184 個
工控威望:
1059 點
下載積分:
11521 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間:
2019-06-08
最后登錄:
2025-07-22
查看青年加油的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2021-02-03 09:08
只看樓主
|
小
中
大
伺服電機進行相對定位時,突然斷電,定位的位置還沒到,
上電時怎么繼續行走到定位的位置上???
怎么讀取伺服電機編碼器的反饋值?
3U的plc和國產伺服電機
我的思路是,讀取編碼器反饋值和DRVI的脈沖比較,上電后少多少就繼續行走多少,(DRVI每次完成后就把編碼器脈沖值清零,清零后,在比較的時候就不用因為脈沖數的的疊加而計算了,當然還是要先保存,后清零)不知道這樣行不行得通
但是伺服電機脈沖反饋值怎么讀?怎么清零?
分享
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
184 個
工控威望:
1059 點
下載積分:
11521 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間:
2019-06-08
最后登錄:
2025-07-22
查看青年加油的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-02-03 09:13
只看該作者
|
小
中
大
說明書有個ABS指令,但是只能用在三菱伺服上
分享
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
184 個
工控威望:
1059 點
下載積分:
11521 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間:
2019-06-08
最后登錄:
2025-07-22
查看青年加油的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2021-02-03 09:18
只看該作者
|
小
中
大
說明一下 在外部不定義原點位置的情況下,沒有原點,沒有限位,
這該咋能
分享
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
184 個
工控威望:
1059 點
下載積分:
11521 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間:
2019-06-08
最后登錄:
2025-07-22
查看青年加油的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2021-02-03 09:59
只看該作者
|
小
中
大
剛查看伺服說明書,可以通過通訊來監控電機反饋脈沖數,然后咨詢了廠家,是可以的,然后每次反饋的脈沖數不是疊加的,所以不需要清零,先買根線試試看吧
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1958 個
工控威望:
2111 點
下載積分:
11183 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-07-23
查看yerong的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2021-02-03 10:17
只看該作者
|
小
中
大
通訊讀位置 絕對值伺服電機應該可以
樓主留言:
恩 是可以的
分享
小侯
小侯
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
2612 點
下載積分:
8994 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間:
2008-10-17
最后登錄:
2025-07-18
查看小侯的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2021-02-03 11:37
只看該作者
|
小
中
大
部分伺服馬達控制器有提供編碼器輸出
可將馬達運轉以編碼器脈衝信號回授
連接高速計數模組
在控制器設定Pulse/Rev後
換算計數值可以大致上知道位址
樓主留言:
真誠感謝!
分享
我飛二天
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
158 個
工控威望:
248 點
下載積分:
654 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間:
2019-11-22
最后登錄:
2024-02-20
查看我飛二天的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2021-02-03 12:53
只看該作者
|
小
中
大
用絕對值的編碼器 是不是會更方便 點,,,,但是 這種 情況幾乎很少停電吧
樓主留言:
不止針對停電,急停后也是
分享
肥肥的瘦子
目前做后端,搞搞新能源換電。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
255 個
工控威望:
2402 點
下載積分:
2921 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間:
2020-02-28
最后登錄:
2025-05-06
查看肥肥的瘦子的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2021-02-24 13:00
只看該作者
|
小
中
大
急停以后呢?重新啟動從停止點繼續動作?
如果可以重來,搞不好還不如現在,人的性格決定了太多東西,比如懶,真的治不好。
分享
工控老杜
歡迎用三菱PLC,PROFACE,維倫,三菱HMI,各種伺服
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
77 個
工控威望:
142 點
下載積分:
463 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間:
2020-10-22
最后登錄:
2025-02-17
查看工控老杜的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2021-03-04 10:35
只看該作者
|
小
中
大
三菱有個SPD指令可以讀出當前脈沖值,你說的那種帶電保持的也可以直接讀,不過你這樣沒有原點的明顯A系列伺服(三菱系列的話),用SPD你試試看
分享
旁邊是你
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
33 個
工控威望:
86 點
下載積分:
484 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2019-08-10
最后登錄:
2024-08-03
查看旁邊是你的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2021-03-05 10:09
只看該作者
|
小
中
大
用RS485讀取
分享