工作中使用變頻器需要查看運轉實時數據,把通訊寫在PLC里面,還是直接使用觸摸屏。感覺寫在PLC里面好麻煩,不如直接使用觸摸屏讀取,不知道這樣會影響觸摸屏反應速度嗎。
分享
明維修
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
146 個
工控威望:
259 點
下載積分:
962 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間:
2010-11-01
最后登錄:
2025-07-18
查看明維修的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-08-22 17:09
只看該作者
|
小
中
大
看你怎么做,看到過有人直接HMI讀寫變頻器(廠家做好了程序,省事,但是HMI壞了你如何調節???),更多的是把通訊程序做在PLC里,HMI只是監示
分享
goldage
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1999 個
工控威望:
2164 點
下載積分:
7457 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間:
2016-06-19
最后登錄:
2025-07-23
查看goldage的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2020-08-22 21:56
只看該作者
|
小
中
大
屏直接和變頻通訊讀寫,沒毛病
分享
dmf790101
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
359 個
工控威望:
7222 點
下載積分:
13270 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間:
2016-02-27
最后登錄:
2025-07-23
查看dmf790101的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2020-08-23 11:00
只看該作者
|
小
中
大
觸摸屏連接變頻器或者plc連接變頻器我們都用的,主要看什么場合