最近有個項目,遇到FX5回原點時,PLC 的Error 燈亮,模塊診斷后顯示H3621 軸1極限檢測錯誤, 但是絲桿上滑塊未感覺動, 左右極限NC 信號也未斷開。
請群里大師及兄弟,幫分析一下,附件為程序截圖和報警截圖
分享
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
454 個
工控威望:
12814 點
下載積分:
1809 分
在線時間: 1032(小時)
注冊時間:
2013-10-31
最后登錄:
2025-07-24
查看wzy139076378的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-08-09 10:46
只看該作者
|
小
中
大
極限標志用OUT,不是用SET
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。