當QD68ADI 接受到4mA的時候
PLC里面D值顯示為0
接收到20mA 的時候顯示為4000
請為各位前輩 那除了最大值 和 最小值
那中間的值該怎么處理 程式我該怎么去做編寫
不知道是否有案例可以參考
分享
yoyo2001426
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
231 個
工控威望:
469 點
下載積分:
3522 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間:
2017-04-23
最后登錄:
2025-05-29
查看yoyo2001426的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-08-07 15:39
只看該作者
|
小
中
大
因該是說 該如何呈現表頭上的數值
分享
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
746 個
工控威望:
5429 點
下載積分:
28489 分
在線時間: 1396(小時)
注冊時間:
2016-06-08
最后登錄:
2025-06-03
查看仙居人家的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2020-08-07 15:43
只看該作者
|
小
中
大
看手冊,上面有操作地址,還要設置通道。
永無止境 !@#$%^&*
天下風云出我輩,一入江湖歲月催。
皇圖霸業談笑中,不勝人間一場醉。
提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。
塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
分享
huch1111
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
159 個
工控威望:
257 點
下載積分:
38303 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間:
2016-07-28
最后登錄:
2025-06-04
查看huch1111的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2020-08-07 16:48
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
這樣搞就可以了
分享
sqpfanglin
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
188 個
工控威望:
1538 點
下載積分:
5255 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間:
2015-01-27
最后登錄:
2024-11-16
查看sqpfanglin的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2020-08-07 20:30
只看該作者
|
小
中
大
我來補充一下:
4----20ma 對應 0---4000,
那么 X mA對應數字量為: (X-4)/16*4000
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人!
分享