longergkrjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 258 點
下載積分: 37395 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2025-07-11
查看longergkrjy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-17 23:21
S7-200plc與WINCC V7.4通訊時,讀到的模擬量只能整數的呢?這是什么問題呀?
栗子先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 127 點
下載積分: 315 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-03-14
查看栗子先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-18 08:11
這個應該是觸摸屏顯示的數據類型沒有選對吧
愛工控
longergkrjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 258 點
下載積分: 37395 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2025-07-11
查看longergkrjy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-18 20:58
不是觸摸屏,是上位機WINCC V7.4,數據都改了,也是能顯示小數點
yiyi5138
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 573 點
下載積分: 2896 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2025-06-29
查看yiyi5138的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-07-19 08:34
原因是s7-200送出的是16進制數,沒有任何處理會出現這現象。

精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院