為什么回零還要加個方向輸出,默認是往脈沖減少的方向走的,你是要往脈沖增加的地方回零?,改伺服的參數方向參數不就行了嗎?
分享
zsfjn
zsfjn
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
153 個
工控威望:
347 點
下載積分:
2787 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間:
2009-05-25
最后登錄:
2025-07-04
查看zsfjn的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2020-07-08 22:10
只看該作者
|
小
中
大
像Y5這種情況,用SET Y5,RST Y5;不要用OUT Y5 ,就不會出現其他指令無法控制了。
還有一個程序中,絕對或相對定位指令,不要使用太多,會很亂。我一般只用一個,用變量改變速度和脈沖數
分享
哇咔咔
人生似海,命運如舟,機遇如波濤般起浮不定,在關鍵的時候,自己
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
394 個
工控威望:
928 點
下載積分:
28026 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間:
2020-04-26
最后登錄:
2025-04-08
查看哇咔咔的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2020-07-09 10:38
只看該作者
|
小
中
大
像DRVA、DRVI、ZRN指令都是自帶方向的,不需要添加置位復位方向程序