引用引用第4樓namae于2020-06-04 11:21發表的 :PLC的24V電源沒用,但是PLC的輸入信號COM端就是PLC的0V端子。外部電源信號的輸入就必須的接PLC的輸入COM端子啊。但是這兩個直流電源的0V之間竟然存在18V的電壓差。
引用引用第6樓cypress1121于2020-06-04 13:09發表的 :請問是哪個牌子的PLC??
引用引用第7樓namae于2020-06-04 13:15發表的 :信捷PLC
引用引用第8樓cypress1121于2020-06-04 13:41發表的 :不知道你用的哪款的型號,我上網看了一下XC3系列的它只有提到如果是用內部電壓 0V 要跟COM接(NPN)。