設備伺服機構動作執行不準確
上一主題
下一主題
sug
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
178 個
工控威望:
290 點
下載積分:
999 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間:
2009-10-07
最后登錄:
2025-04-24
查看sug的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-05-21 23:58
只看樓主
|
小
中
大
一臺用了10年的設備,最近運行時有故障,伺服機構有時動作準確,有時動作到不了設定位置不準,監控程序運行正常,伺服電機和驅動器也更換了,還是未解決。希望大家幫忙指導一下。
分享
謙虛是對的
謙虛一些總不會錯
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
114 個
工控威望:
168 點
下載積分:
4714 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間:
2020-04-01
最后登錄:
2025-06-03
查看謙虛是對的的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-05-22 08:18
只看該作者
|
小
中
大
大概率是信號干擾了,PLC發的脈沖信號經過的物理鏈路線換成屏蔽線試試。
分享
阿龍68
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
364 個
工控威望:
553 點
下載積分:
1749 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間:
2016-07-31
最后登錄:
2025-05-29
查看阿龍68的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2020-05-22 08:18
只看該作者
|
小
中
大
周圍有沒有增加新設備或新電柜,有干擾
分享
xy224
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
162 點
下載積分:
520 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間:
2010-09-17
最后登錄:
2025-05-23
查看xy224的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2020-05-22 09:14
只看該作者
|
小
中
大
監控下伺服指令脈沖數和反饋脈沖數
分享
小孟孟
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
431 個
工控威望:
533 點
下載積分:
14136 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間:
2019-02-16
最后登錄:
2025-05-22
查看小孟孟的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2020-05-23 11:20
只看該作者
|
小
中
大
這個遇到過一般有兩種情況,一是位置控制模塊有問題,第二一個是機械的問題,機械連接的地方螺絲松了