各位大師:現有一歐姆龍PLC的輸入觸點損壞,我在程序內修改成一新的輸入點后能正常使用,請問能否在不修改觸摸屏地址的情況下仍能顯示損壞點的工作狀態?
分享
honggun
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1681 個
工控威望:
7107 點
下載積分:
40048 分
在線時間: 943(小時)
注冊時間:
2009-11-16
最后登錄:
2025-07-16
查看honggun的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-05-01 13:21
只看該作者
|
小
中
大
肯定不行
分享
肥肥的瘦子
目前做后端,搞搞新能源換電。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
255 個
工控威望:
2402 點
下載積分:
2921 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間:
2020-02-28
最后登錄:
2025-05-06
查看肥肥的瘦子的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2020-05-01 18:57
只看該作者
|
小
中
大
觸摸屏讀寫肯定不行啊
如果可以重來,搞不好還不如現在,人的性格決定了太多東西,比如懶,真的治不好。
分享
dzc1984
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
139 點
下載積分:
3102 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間:
2013-11-16
最后登錄:
2021-04-20
查看dzc1984的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2020-05-02 08:15
只看該作者
|
小
中
大
謝謝回復!我就是想問損壞的輸入點能否在PLC程序中以中繼線圈控制?我在程序中試運行了,線圈能吸合,但觸點無反應。
分享
ntbigcg
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
133 個
工控威望:
171 點
下載積分:
53117 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2020-02-22
最后登錄:
2025-07-16
查看ntbigcg的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2020-05-02 08:43
只看該作者
|
小
中
大
一般是光耦壞了,換一個就行了
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8306 個
工控威望:
10440 點
下載積分:
21243 分
在線時間: 3112(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-16
查看guochunyi的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2020-05-04 11:59
只看該作者
|
小
中
大
完全可以的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
分享
dzc1984
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
139 點
下載積分:
3102 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間:
2013-11-16
最后登錄:
2021-04-20
查看dzc1984的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2020-05-14 15:30
只看該作者
|
小
中
大
版主好!我用的是歐姆龍CP1H,該型號是否支持在PLC程序內驅動損壞的輸入點在觸摸屏顯示狀態呢?能否舉例說明,謝謝!
分享
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
546 個
工控威望:
656 點
下載積分:
1915 分
在線時間: 622(小時)
注冊時間:
2016-09-20
最后登錄:
2025-07-16
查看bnnyygy的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2020-05-15 13:03
只看該作者
|
小
中
大
看程序如何寫的。如果直接關聯輸入地址就不行。
比如0.00,這個是急停信號,壞了,HMI上面直接關聯的0.00,現在壞了,改成1.00,改改PLC程序可以用,但是觸摸屏的急停顯示肯定就不對了。
你也不可能用 ld 1.00 out 0.00,輸入是不能驅動的,編譯都過不了。
燒輸入端子的騷操作好像很少見了,光耦隔離,+-24V輸入怎么燒呢
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8306 個
工控威望:
10440 點
下載積分:
21243 分
在線時間: 3112(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-16
查看guochunyi的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2020-05-15 19:52
只看該作者
|
小
中
大
omron的最大一個特點就是可以輸入點作為內部輸出點來使用的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
分享
zh_s_c
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
41 個
工控威望:
2797 點
下載積分:
27996 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間:
2020-05-17
最后登錄:
2025-07-16
查看zh_s_c的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2020-05-22 20:29
只看該作者
|
小
中
大
應該是可以的。比如原來的點是0.00,你增加兩條語句:
LD 0.00
OUT 0.01
把0.01作為實際輸出點,0.00僅作中間點和顯示點。顯示屏上的顯示仍然正常。
0.00點僅僅是硬件壞掉了,不能輸出而已。
不好意思看錯了,如果是輸出點是可以的,輸入點可能不行。
分享
zh_s_c
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
41 個
工控威望:
2797 點
下載積分:
27996 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間:
2020-05-17
最后登錄:
2025-07-16
查看zh_s_c的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2020-05-22 20:32
只看該作者
|
小
中
大
7樓正解
分享
sqpfanglin
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
188 個
工控威望:
1538 點
下載積分:
5255 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間:
2015-01-27
最后登錄:
2024-11-16
查看sqpfanglin的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2020-05-23 16:35
只看該作者
|
小
中
大
8樓大神哥正解
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
歐姆龍工控論壇
歐姆龍PLC輸入點損壞
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院