三菱工控論壇
MR-JE-100A的三菱驅動器速度控制方式疑惑
上一主題
下一主題
398323935
工控小子
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
78 個
工控威望:
237 點
下載積分:
2474 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間:
2008-08-02
最后登錄:
2023-04-20
查看398323935的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-04-23 11:30
只看樓主
|
小
中
大
本人菜鳥一枚,從來沒有接觸過三菱伺服 現在手上有個MR-JE-100A的三菱驅動器 我想通過PLC用速度控制方式讓電機轉動 , 請問50Pin腳上該怎么接線 請各位大神指導指導 網上下載的腳位說明咱也看不懂,伺服速度怎么才能實現快慢兩種速度,關鍵是可以在觸屏上面可以設置。求各位大神指導一下,謝謝!
分享
723512949
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
47 個
工控威望:
140 點
下載積分:
515 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間:
2019-05-20
最后登錄:
2024-09-04
查看723512949的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-04-25 12:35
只看該作者
|
小
中
大
要看你速度怎么設,三菱伺服手冊上有說明的。如果你是固定的速度,就在內部設多個速度值然后定義幾個腳,接通哪個是哪個的速度設好然后公共端接好,正轉端子接通就可以了。如果是無極調速就需要接一個模擬量的電壓信號進來做調速用
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(398323935) 熱心助人!
分享
黃曉liang
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
378 個
工控威望:
529 點
下載積分:
19427 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間:
2016-05-26
最后登錄:
2025-06-29
查看黃曉liang的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2020-05-09 19:21
只看該作者
|
小
中
大
這個看你怎么控制了!你可以PLC加模擬量模塊去給定速度信號!然后用輸出點去控制伺服速度控制需要接通的信號,!要不就使用內部段速去控制!也就這兩個方式。。。
[ 此帖被黃曉liang在2020-05-09 19:47重新編輯 ]
分享
sjbandmm
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
243 個
工控威望:
413 點
下載積分:
999 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2008-08-23
最后登錄:
2025-06-30
查看sjbandmm的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2020-05-12 12:16
只看該作者
|
小
中
大
只要是帶脈沖輸出的plc,就可以調整輸出頻率,脈沖輸出頻率就是伺服的對應速度。不需要搞什么模擬量了,除非你要扭矩控制。