關于FX5U直線插補的問題
上一主題
下一主題
陳經理
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
55 個
工控威望:
180 點
下載積分:
3646 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間:
2013-01-08
最后登錄:
2025-07-11
查看陳經理的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-04-01 17:05
只看樓主
|
小
中
大
最近做了實驗,用FX5U控制X,Y兩條軸做絕對值直線插補,反復循環動作20次后,發現從軸Y實際值有累積偏差---偏少----,主軸X軸正常,這讓我百思而不解,于是有了下面想法,從軸Y在跟隨主軸X時,會丟失一部分無法整分的脈沖,例如:主軸目標位置是3,從軸目標位置2,插補就是---主1--從1--主1--從1--主1---這個正常,如果主是3從是5,--主1--從2--主1--從2--主1--從?最后這個是否會丟失呢?備注數字代表脈沖個數。
分享
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
3 篇
發帖數量:
2119 個
工控威望:
3042 點
下載積分:
25401 分
在線時間: 1518(小時)
注冊時間:
2014-01-05
最后登錄:
2025-07-25
查看不小心遇見你的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-04-01 18:14
只看該作者
|
小
中
大
。。。。。。。。。。。。。
一開始我以為是脈沖干擾丟失
你這完全是自己寫丟的
項目、視覺、通訊QQ3515716
分享
陳經理
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
55 個
工控威望:
180 點
下載積分:
3646 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間:
2013-01-08
最后登錄:
2025-07-11
查看陳經理的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2020-04-02 08:36
只看該作者
|
小
中
大
昨晚上機實測,用低速測試,看著輸出燈數脈沖,又沒有少,高速就沒法數了,它也不是每次都少,今天再把接線處理一下吧,排除干擾先。程序走絕對地址應該沒有問題,感謝。
分享
bobgongkong
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
64 個
工控威望:
162 點
下載積分:
803 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2016-10-30
最后登錄:
2025-06-22
查看bobgongkong的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2020-10-17 23:14
只看該作者
|
小
中
大
你好,從軸位置偏少的情況,找到原因了嗎?我最近測軸2軸3同步,從軸位置也會出現越走越少的情況,不知何原因,周末三菱客服休息問不到
樓主留言:
已經解決,伺服的問題,你的問題應該一樣,從軸速度上不去就會有這種情況。
分享
柳絮飛花
無產工程師
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
500 個
工控威望:
1212 點
下載積分:
7865 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間:
2017-06-27
最后登錄:
2024-12-17
查看柳絮飛花的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2020-10-19 09:02
只看該作者
|
小
中
大
是不是精度不夠,在多次之后,有偏差。
工控普通人,學習在路上
分享
fenghua00000
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
48 個
工控威望:
149 點
下載積分:
1537 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間:
2017-09-09
最后登錄:
2021-12-03
查看fenghua00000的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2020-10-19 09:44
只看該作者
|
小
中
大
走脈沖的,如果不是差分的,很容易干擾的。