S7-200 EM235的輸入線都去掉了還有當前值546
上一主題
下一主題
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
862 個
工控威望:
1255 點
下載積分:
6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間:
2009-03-07
最后登錄:
2020-11-25
查看aabbcc296的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-03-15 15:56
只看樓主
|
小
中
大
] 請教大俠:S7-200的EM235模擬量輸入的線都去掉了,怎么監控還有當前值+546
呀?DIP開關設為了:輸入0----5V.
[ 此帖被aabbcc296在2020-03-15 16:25重新編輯 ]
分享
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
435 個
工控威望:
7091 點
下載積分:
19664 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間:
2014-09-07
最后登錄:
2024-12-07
查看fengrunsheng的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-03-15 16:20
只看該作者
|
小
中
大
把輸入的正負個個都短接
分享
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
862 個
工控威望:
1255 點
下載積分:
6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間:
2009-03-07
最后登錄:
2020-11-25
查看aabbcc296的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2020-03-15 16:54
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第1樓fengrunsheng于2020-03-15 16:20發表的 :
把輸入的正負個個都短接
十分感謝! 確實4組都短接,監控表里當前值都為0。其中一個A+、A—斷開,其余3個短接, A+、A—在監控表里還有當前值470。 但是實際使用中,輸入電壓一個值,比如3VDC,觸摸屏顯示輸入多少,當輸入電壓斷開,輸入應該為0,確不是0,怎么辦呀?
[ 此帖被aabbcc296在2020-03-15 17:27重新編輯 ]
分享
發表于: 2020-03-16 10:08
只看該作者
|
小
中
大
斷開時程序傳送個0給屏
分享