西門子工控論壇
一臺西門子S7-200SMART在485-2W上連接了威能觸摸屏和稱重傳感器
上一主題
下一主題
wis98
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
192 點
下載積分:
580 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間:
2012-11-04
最后登錄:
2025-02-18
查看wis98的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-12-28 17:02
只看樓主
|
小
中
大
一臺西門子S7-200SMART在485-2W上連接了威能觸摸屏和稱重傳感器,觸摸屏地址是2,稱重傳感器地址是3,PLC用的是Modbus庫寫的通信程序,但現在問題來了,PLC只能是其他的一個設備通信,如果將port設置為0,能和稱重傳感器通信,但和觸摸屏無法通信,port設為其他口,觸摸屏通信恢復正常,但與稱重器無法聯系,不知如何處理,求高手指點
分享
wis98
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
192 點
下載積分:
580 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間:
2012-11-04
最后登錄:
2025-02-18
查看wis98的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-12-28 17:04
只看該作者
|
小
中
大
描述:porto為0時觸摸屏通信異常
圖片:
porto為0時觸摸屏通信異常
分享
chenrenfu
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
220 個
工控威望:
936 點
下載積分:
4030 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間:
2011-09-21
最后登錄:
2025-07-21
查看chenrenfu的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-12-29 19:01
只看該作者
|
小
中
大
觸摸屏與200SMART走的是PPI和觸摸屏與稱重傳感器modbus—RTU是不同的協議所以不能用一個485通訊口;可增加一個485板卡
愛好工控
分享
fjqz00
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1310 個
工控威望:
1467 點
下載積分:
8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間:
2007-04-16
最后登錄:
2025-07-16
查看fjqz00的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2019-12-29 21:02
只看該作者
|
小
中
大
分別采用觸摸屏的兩個通訊口,一個與PLC通訊 ,一個與稱重傳感器通訊,然后在屏的后臺做資料傳輸,把傳感器的數據實時傳送給PLC。這樣應該可以滿足你的情況,不過這種方式會由于通訊的問題,造成傳感器數據可能無法快速到反應到PLC里。