用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
設置PG/PC接口界面無PC Adapter 選項
上一主題
下一主題
yxianming
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
87 個
工控威望:
286 點
下載積分:
2041 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間:
2018-07-08
最后登錄:
2025-05-19
查看yxianming的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-12-09 21:42
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
各位師傅:
我的是Windows 7的系統,在裝Step 7編程軟件后,在設置PG/PC接口界面無PC Adapter選項,而且對話框的下部也沒有接口的“添加/刪除”選項,是怎么會事?
有什么解決辦法不?
分享
z061403
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
256 個
工控威望:
390 點
下載積分:
1243 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間:
2011-11-17
最后登錄:
2022-12-31
查看z061403的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-12-10 08:46
只看該作者
|
小
中
大
通信線插上
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
西門子工控論壇
設置PG/PC接口界面無PC Adapter 選項
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院