三菱QD75P4N定位模塊可以用常規指令編寫回原點指令嗎?
比如說:FX3U 就可以用DDRVI指令編寫回原點。不需要用ZRN指令。壇友們交流一下心得。
這是我自己研究的寫法,但是有一個問題是,當前值不能清零。。。。。。。。
[ 此帖被詩人的眼淚在2019-11-12 17:53重新編輯 ]
用你希望別人對待你的方式去對待別人.
分享
詩人的眼淚
得意時,朋友認識了你。落難時,你認識了朋友。人生為棋 ,我愿
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
486 個
工控威望:
7650 點
下載積分:
23717 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間:
2011-01-13
最后登錄:
2024-03-29
查看詩人的眼淚的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-11-13 11:54
只看該作者
|
小
中
大
搞定了,哎。都沒人討論。
用你希望別人對待你的方式去對待別人.
分享
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
399 個
工控威望:
2612 點
下載積分:
1855 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間:
2017-08-29
最后登錄:
2025-07-21
查看菜鳥學工控_1的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-11-13 18:12
只看該作者
|
小
中
大
不可以,定位模塊有專用指令
分享
cythyx
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
451 個
工控威望:
527 點
下載積分:
1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間:
2019-06-27
最后登錄:
2025-05-14
查看cythyx的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2019-11-14 13:25
只看該作者
|
小
中
大
有個改值得定位編號,改成0 就行。