極限正邏輯,近點狗負邏輯,碰到近點狗沒減速,還是以回歸速度走。碰極限也不會自動反轉往回搜索,一直以回歸速度跑,停不下來,程序監控極限和近點狗有通。
分享
菜鳥888
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
377 個
工控威望:
526 點
下載積分:
12578 分
在線時間: 1170(小時)
注冊時間:
2006-09-03
最后登錄:
2025-07-28
查看菜鳥888的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-10-08 19:58
只看該作者
|
小
中
大
1.QD75的外部信號只能接在驅動器或模塊上
2.QD77支持使用緩沖區地址(G1928)
以上,供參考!
樓主留言:
真誠感謝!
分享
天語愿
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
58 個
工控威望:
525 點
下載積分:
744 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間:
2016-02-22
最后登錄:
2025-07-14
查看天語愿的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-10-24 17:15
只看該作者
|
小
中
大
外部近點狗和極限輸入信號是導通了,但是定位模塊緩沖區的G816標志位是否有變化呢?如樓主描述在找OPR時,并沒有變成蠕動速度動作,所以極限和近點狗信號并沒有采集成功
所以X輸入信號沒有錯,但是得把這些信號輸出Y連接到定位QD75MH4模塊上
分享
凌晨一點半
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
96 個
工控威望:
910 點
下載積分:
1279 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2019-10-10
最后登錄:
2025-06-26
查看凌晨一點半的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2019-10-25 08:45
只看該作者
|
小
中
大
你是把極限信號接到輸入模塊上了么,極限近點狗應該接在定位模塊上呀