用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
關稅
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
求助 :西門子s7-200smart與施耐德變頻器通訊問題
上一主題
下一主題
shallow
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
81 點
下載積分:
844 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2019-06-23
最后登錄:
2022-10-25
查看shallow的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-10-06 08:18
全看
|
小
中
大
圖片:
求助如圖 在用西門子s7-200smart 與施耐德變頻器ATV212 開放式modbus通訊時遇到 接收超時從站無響應異常 錯誤標志位為3 變頻器的網絡通訊設置和程序中的一致 有沒有大佬遇到過同樣的問題
分享
leisure
擼起袖子加油干,嘿咻嘿咻
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
393 個
工控威望:
716 點
下載積分:
53 分
在線時間: 1665(小時)
注冊時間:
2013-01-09
最后登錄:
2025-07-02
查看leisure的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-10-06 12:07
全看
|
小
中
大
這么大的從站地址
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
西門子工控論壇
求助 :西門子s7-200smart與施耐德變頻器通訊問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院