圖片:
求助如圖 在用西門子s7-200smart 與施耐德變頻器ATV212 開放式modbus通訊時遇到 接收超時從站無響應異常 錯誤標志位為3 變頻器的網絡通訊設置和程序中的一致 有沒有大佬遇到過同樣的問題
分享
xuhuifox
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
48 個
工控威望:
147 點
下載積分:
581 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2011-06-05
最后登錄:
2025-04-25
查看xuhuifox的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-10-06 14:53
全看
|
小
中
大
你的通訊地址搞錯了,你是想讀變頻器的什么信息?
改了一下,你測試看看!