用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
關稅
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
新手求助
上一主題
下一主題
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
86 個
工控威望:
213 點
下載積分:
1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間:
2011-03-25
最后登錄:
2024-08-20
查看yyba_1999的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-09-19 15:12
只看樓主
|
小
中
大
詳細程序見附件。
PLC:FX3U,變頻器:FR-E700, 通訊模塊:FR-485ADP-mb
出現的問題:可以讀取資料(程序第63步),想要讀。ǖ97步)就出錯。
D8402=212,D8403=1539 查資料 異常功能代碼H6,異常響應H3(數據異常)。
求大神解惑,程序內哪個數據異常?
附件:
20190910ceshi-1.zip
(12 K) 下載次數:27
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1379 個
工控威望:
1557 點
下載積分:
3688 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間:
2017-09-01
最后登錄:
2024-06-11
查看菜鳥入行的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-09-19 15:38
只看該作者
|
小
中
大
有可能是 H0D 這個地址不對
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
分享
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
86 個
工控威望:
213 點
下載積分:
1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間:
2011-03-25
最后登錄:
2024-08-20
查看yyba_1999的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-09-19 16:14
只看該作者
|
小
中
大
H0d 對應變頻器 Modbus協議地址40014 運行頻率(RAM值) ,應該是沒有問題的。
就算改成寫入變頻器上限頻率(H03e8)也是出現這樣的錯誤。搞得莫名其妙。
分享
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3879 個
工控威望:
4334 點
下載積分:
144439 分
在線時間: 6682(小時)
注冊時間:
2016-10-23
最后登錄:
2025-06-06
查看lin10663的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2019-09-19 17:28
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
H 0D或 H0A 那不可用 CR LF
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
分享
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
86 個
工控威望:
213 點
下載積分:
1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間:
2011-03-25
最后登錄:
2024-08-20
查看yyba_1999的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2019-09-20 08:31
只看該作者
|
小
中
大
變頻器參數Pr-124 選擇 0 無CR/LF。
有無CR/LF是不是只有在變頻器里選擇?
分享
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
86 個
工控威望:
213 點
下載積分:
1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間:
2011-03-25
最后登錄:
2024-08-20
查看yyba_1999的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2019-09-20 09:25
只看該作者
|
小
中
大
問題已解決,謝謝大家。!
變頻器Fr-124 應該選擇2,有CR/LF。
謝謝!