D200作為觸摸屏上設定的移位存儲器,K1M100Z1傳送至K1M90。
給D200賦值5,那么K1M100Z1=(M100,M101,M102,M103)+5=M108
可否理解為M108=1時,K1M90(M90,M91,M92,M93)=1 ?
下面移位數值為何是K71呢?疑問,請高手解答
電器箱柜調試,制作,配套。T:185 5058 1921
分享
流辰沙
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
313 個
工控威望:
641 點
下載積分:
1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2018-12-27
最后登錄:
2024-04-16
查看流辰沙的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-09-18 17:05
全看
|
小
中
大
一、給D200賦值5,那么K1M100Z1=K1M105=M108、M107、M106、M105
如果M108=1,實際上K1M105=8,所以K1M90(M93,M92,M91,M90)=8
二、下面移位數值為何是K71呢?
K71只是代表左移位SFTL的數據長度,X4接通時,把M101-M171里面的數據往左移一位,然后把M101補1(M100被置位了)。
你看你需要用到幾位就寫多少,不確定的時候可以寫長點,只是需要注意在程序其他地方別使用這部分M就行,不然容易出錯。