求教ADPRW讀寫FR-E700參數
上一主題
下一主題
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
86 個
工控威望:
213 點
下載積分:
1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間:
2011-03-25
最后登錄:
2024-08-20
查看yyba_1999的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-09-16 16:28
只看樓主
|
小
中
大
PLC:FX3U 變頻器:FR-E700
程序:ADPRW H1 H6 Ha029 K1 d350
要求:我要改寫變頻器上限頻率
疑問:查資料對應Modbus 寄存器地址為 41001,10進制 K41001 超范圍,
轉換成16進制為Ha029,這樣對嗎?還是要怎么轉換一下,求大神教育。
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-24
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-09-16 16:32
只看該作者
|
小
中
大
K和H的轉換是對的
命令最好用H6
地址你再核對看看
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
86 個
工控威望:
213 點
下載積分:
1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間:
2011-03-25
最后登錄:
2024-08-20
查看yyba_1999的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-09-16 16:51
只看該作者
|
小
中
大
謝謝!
我要寫入的參數是上限頻率,根據資料是41001(Ha029)。
就是想請教一下ADPRW H1 H6 Ha029 K1 D350中Ha029是否是
用41001直接轉還是要41001-41000=1,ADPRW H1 H6 H1 K1 D350 ???
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-24
查看ymmfa的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2019-09-17 08:41
只看該作者
|
小
中
大
昨天看錯你意思了,以為你要寫入運行頻率。
根據手冊的樣例,41001的時候,只考慮1001,然后還要減1
41001就是1000,最后轉成H03E8
所以可試下 【ADPRW H1 H6 H3E8 K1 D0】
特別提醒大家:
發表于: 2019-09-17 11:42
只看該作者
|
小
中
大
謝謝!
也就是說,Modbus寄存地址減去40001,就可以了,對吧!謝謝!
后來我試了減40000,難怪還是不行。謝謝!