想問問各位哥哥,松下的PLCFPXH-C60T,用數據表走絕對定位怎么做到暫停的功能啊,然后還能再次啟動,把沒走完的繼續走完
分享
tudou0117
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
113 個
工控威望:
214 點
下載積分:
613 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間:
2017-05-16
最后登錄:
2025-06-09
查看tudou0117的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-08-20 15:33
只看該作者
|
小
中
大
立即暫停唄,復位后,再次啟動絕對定位
WX:13076996110 深圳
分享
wangnaizhi
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1304 個
工控威望:
2010 點
下載積分:
2292 分
在線時間: 1027(小時)
注冊時間:
2015-08-31
最后登錄:
2025-07-02
查看wangnaizhi的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-08-20 16:58
只看該作者
|
小
中
大
條件不滿足 自己就會減速停止吧 然后條件再滿足了 接著跑就可以了
分享
hbangchan
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
41 個
工控威望:
139 點
下載積分:
585 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間:
2016-04-12
最后登錄:
2023-09-21
查看hbangchan的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2019-08-29 17:25
只看該作者
|
小
中
大
說明書有減速停止的內部繼電器Y
分享
406545115
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
12 個
工控威望:
132 點
下載積分:
4263 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間:
2014-06-10
最后登錄:
2025-07-02
查看406545115的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2020-02-17 16:33
只看該作者
|
小
中
大
FO MV H108 DT90052第一軸停止, FO MV H100 DT90052第一軸啟動 (DT90052 脈沖輸出控制標志)
分享
huangpeng
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
715 個
工控威望:
1051 點
下載積分:
3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間:
2009-12-07
最后登錄:
2022-03-02
查看huangpeng的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2020-02-21 10:00
只看該作者
|
小
中
大
暫停 沒有帶減速 走不準確
分享
hsl199
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
420 個
工控威望:
482 點
下載積分:
1866 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間:
2007-05-20
最后登錄:
2025-05-27
查看hsl199的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2020-02-28 10:37
只看該作者
|
小
中
大
絕對位置定位,不管在哪里再啟動接著到你目標位置,有什么問題?
分享
nbtr小賴
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
161 個
工控威望:
577 點
下載積分:
566 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間:
2019-08-28
最后登錄:
2023-07-18
查看nbtr小賴的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2020-03-10 13:56
只看該作者
|
小
中
大
你都絕對定位了,直接按照目標重新定位不就好了。。。一般除非INC相對定位的時候才做重啟動作。。
分享
mk自動化
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
204 個
工控威望:
1390 點
下載積分:
5355 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間:
2018-03-04
最后登錄:
2025-01-06
查看mk自動化的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2020-03-11 09:41
只看該作者
|
小
中
大
將減速停止(Y58~Y5D)置于 ON 時,停止已
啟動的動作,并停止對應通道的脈沖輸出。軸1-軸6。要繼續再動作,復位(Y58~Y5D)。并再觸發一次啟動信號。
多學多用!