QJ71E71-100 作Modbus TCP 客戶端用什么指令?
上一主題
下一主題
deweg
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
130 個
工控威望:
297 點
下載積分:
1527 分
在線時間: 1148(小時)
注冊時間:
2010-11-09
最后登錄:
2025-07-23
查看deweg的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-06-27 18:26
只看樓主
|
小
中
大
用GX-works2的通信協議支持功能,把協議下載到模塊中,運行時能和C24一樣用G.CPRTCL指令嗎?
還是用手冊上的先打開端口,ZP.OPEN指令,然后在ZP.BUFSND指令?如果用這兩個指令,協議支持功能貌似沒什么用了
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3460 個
工控威望:
20999 點
下載積分:
35223 分
在線時間: 1811(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-07-22
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-06-28 02:44
只看該作者
|
小
中
大
協議支持功能只是說用什么協議,你不打開端口,有協議有什么用好比你說漢語,但你丫的不開口,怎么溝通
自動化單機,生產線,項目編程調試!
分享
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1470 個
工控威望:
1376 點
下載積分:
3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間:
2007-05-31
最后登錄:
2023-11-27
查看daizhi的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-06-28 11:42
只看該作者
|
小
中
大
沒聽說過這款能MODBUS TCP
分享
昆山博元電氣
自動化控制柜、非標設備自動化設計。。。
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
58 個
工控威望:
116 點
下載積分:
2601 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2019-06-18
最后登錄:
2020-03-27
查看昆山博元電氣的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2019-06-28 12:12
只看該作者
|
小
中
大
用協議庫能做modbus TCP通訊,但是沒做過,只是在通訊協議支持功能里看到確實有
江浙滬非標設備自動化設計制作、自動化控制柜制作及銷售、程序設計...18550928952微信同號
淘寶店鋪 w2wz.com/grmj
分享
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1461 個
工控威望:
4684 點
下載積分:
15109 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間:
2015-05-19
最后登錄:
2025-07-12
查看焦劉吉的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2019-07-02 07:51
只看該作者
|
小
中
大
可以CPRTCL用這個
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
分享
luoyingdong
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
158 個
工控威望:
306 點
下載積分:
1203 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間:
2011-06-27
最后登錄:
2025-05-07
查看luoyingdong的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2019-07-03 14:12
只看該作者
|
小
中
大
為何不用MT91模塊,不用寫程序
Fred Lo
分享
wayu
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
408 個
工控威望:
1445 點
下載積分:
87011 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間:
2008-08-01
最后登錄:
2025-07-23
查看wayu的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2019-07-03 23:06
只看該作者
|
小
中
大
GP.ECPRTCL
分享
zmrs163
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
406 個
工控威望:
556 點
下載積分:
1557 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間:
2017-06-12
最后登錄:
2025-07-23
查看zmrs163的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2019-07-04 07:54
只看該作者
|
小
中
大
MODBUS TCP ,TCP要連接用OPEN指令,MODBUS用協議支持CPRTCL指令