CCD檢測產品剔除裝置
在一條伺服輸送帶上 裝了CCD 檢測 和OK剔除口 NG剔除口
由于產品的來料位置是不規則的 就是說 產品在輸送帶上擺放的位置是隨意性的,,有時候很近,有時候很遠
當CCD 檢測位置 檢測該產品為NG品 要怎么算它這產品走的NG口的時候把它剔除(如果是用脈沖計數。單個就好算 產品多了 就不好算了 計數也一樣)
請問高手們。。有什么方案能解決這問題
由三菱PLC控制程序 (能做到這功能么) (不要什么專用的模板)
分享
出入門檻
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
69 個
工控威望:
204 點
下載積分:
665 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2012-12-16
最后登錄:
2022-11-10
查看出入門檻的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-06-21 22:50
只看該作者
|
小
中
大
結合下移位指令實現 移位指令前面加上升沿那種沿觸發
分享
出入門檻
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
69 個
工控威望:
204 點
下載積分:
665 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2012-12-16
最后登錄:
2022-11-10
查看出入門檻的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-06-21 22:53
只看該作者
|
小
中
大
產品任意擺放是剔除不了的 產品放載具上有規律才行
分享
hsqknx
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
434 個
工控威望:
2449 點
下載積分:
511 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間:
2011-06-13
最后登錄:
2025-07-11
查看hsqknx的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2019-06-21 23:23
只看該作者
|
小
中
大
這設計,出料口這么遠
分享
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
701 個
工控威望:
1914 點
下載積分:
10741 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間:
2007-12-01
最后登錄:
2025-07-11
查看hgmgwe的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2019-06-26 11:21
只看該作者
|
小
中
大
NG出料口做在ccd判斷后面就非常簡單,你把ng做到最后面不好弄的。
分享
yanqing1216
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
26 個
工控威望:
120 點
下載積分:
623 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間:
2015-07-16
最后登錄:
2025-04-29
查看yanqing1216的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2019-06-27 09:40
只看該作者
|
小
中
大
可以試一下移位指令
分享
cadtlf
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
174 點
下載積分:
560 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間:
2013-06-17
最后登錄:
2025-06-26
查看cadtlf的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2019-06-27 19:24
只看該作者
|
小
中
大
這我是可以實現的
分享
流浪小草
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
88 點
下載積分:
1383 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間:
2019-06-14
最后登錄:
2025-03-06
查看流浪小草的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2019-07-05 11:52
只看該作者
|
小
中
大
伺服傳送帶,每次檢查到就記錄下位置,計算出伺服走到什么位置剔除。然后把位置寄存出來,多弄幾個寄存位置按順序走步,你看從剔除到檢測位最多能放幾個產品就弄幾個數據唄,比如搞7個位置,檢測第一個位置存儲到1位,存儲的時候吧2位清零,第二個數據過來了就檢測1位是否為0,為0就move進去,不是0就檢測2位一個個檢測下去,每次存儲一個數據就把下一位清零走循環。
分享
594562151
清風明月
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
144 個
工控威望:
722 點
下載積分:
181 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間:
2018-03-22
最后登錄:
2025-07-08
查看594562151的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2019-07-19 22:08
只看該作者
|
小
中
大
加編碼器 用飛剪方式
特別提醒大家:
本人承接蘇州周邊 三菱 歐姆龍 臺達
本人承接吳江周邊 PLC程序編寫,電器柜 設計配線,電器選型
本人承接昆山周邊 松下 西門子 信捷
分享
shanhai
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
117 個
工控威望:
182 點
下載積分:
820 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間:
2019-06-15
最后登錄:
2021-06-15
查看shanhai的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2019-07-20 09:26
只看該作者
|
小
中
大
幫你頂起.....
分享
niujulin
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
255 個
工控威望:
345 點
下載積分:
1732 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間:
2008-08-02
最后登錄:
2025-02-25
查看niujulin的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2019-07-21 17:54
只看該作者
|
小
中
大
CCD檢測位置是固定不變的,那么和NG出料口的距離也不變得,只要記住NG產品,所以用移位或計數應該都可以辦到
分享
ricinlhx
青島拓能自動化 15908921588 &
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
263 個
工控威望:
470 點
下載積分:
13981 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間:
2008-09-25
最后登錄:
2025-06-13
查看ricinlhx的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2019-07-21 22:20
只看該作者
|
小
中
大
杜雷絲的項目?
青島拓能自動化 15908921588 QQ:410295596 愿與從事染色、印花的朋友握手。
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家園
資料互助
CCD檢測產品剔除裝置 請問怎么從CCD 位置 算到剔除位置
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院