現在在準備一個項目,就是給熱鍛鍛壓的機械手上下料方案。旁邊有個五六米的加熱爐,高頻磁感應加熱的,很久以前的加熱爐客戶說電源會受到污染,F在PLC和機器人通信,不知道是用IO點對點繼電器通信穩定還是CCLINK總線穩定?如果用繼電器,繼電器會不會受到磁場干擾而誤動作?還有就是對于僅僅穩定性而言是總線比較好,還是繼電器?電源加一個380V轉380V的三相隔離變壓器,不知道有沒有這個經驗的朋友指點下。
分享
tingfenghu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2866 個
工控威望:
3638 點
下載積分:
3560 分
在線時間: 3826(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-07-22
查看tingfenghu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-06-06 12:22
只看該作者
|
小
中
大
CCLINK好像有光纖版的,
不存在電磁干擾的問題.
遠程模塊做好屏蔽應該沒有問題.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
分享
huanjue
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
152 個
工控威望:
437 點
下載積分:
521 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間:
2018-12-24
最后登錄:
2025-04-13
查看huanjue的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-06-06 13:52
只看該作者
|
小
中
大
感謝你的解答,那如果伺服和步進是走脈沖方式好點還是走總線控制比較好?
分享
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1350 個
工控威望:
1606 點
下載積分:
67996 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間:
2009-03-06
最后登錄:
2025-07-06
查看secgo的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2019-06-06 14:45
只看該作者
|
小
中
大
最理想的都是走光纖的總線吧,只是光纖要做好高溫防護
分享
huanjue
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
152 個
工控威望:
437 點
下載積分:
521 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間:
2018-12-24
最后登錄:
2025-04-13
查看huanjue的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2019-06-07 08:31
只看該作者
|
小
中
大
那在這種環境下,繼電器接觸選型需要注意的是什么?比如是不是不要選帶線圈的,而是選固態繼電器之類的
分享
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
991 個
工控威望:
8894 點
下載積分:
17159 分
在線時間: 947(小時)
注冊時間:
2014-05-23
最后登錄:
2025-07-22
查看anlyl2014的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2019-06-07 08:38
只看該作者
|
小
中
大
用I/O或用CCLINK都沒問題,要注意:
1.CCLINK要標準電纜,
2.控制電箱和機器人電箱要盡遠離爐子,靠得太近,用什么都沒用。
活到老,學到老!