寫了這段程序,脈沖數300,頻率100hz,照理來說應該3秒后脈沖輸出完成標志就置位了,可是不知道為什么沒有置位,一直輸出脈沖,大家可以幫我看一下嗎,真心求教
分享
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1042 個
工控威望:
1865 點
下載積分:
297 分
在線時間: 1160(小時)
注冊時間:
2017-02-09
最后登錄:
2025-07-02
查看nightblueblu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-05-22 10:37
只看該作者
|
小
中
大
正反轉的情況下,正轉和反轉條件加互鎖
Your happiness is everything.
分享
流辰沙
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
313 個
工控威望:
641 點
下載積分:
1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2018-12-27
最后登錄:
2024-04-16
查看流辰沙的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-05-22 10:38
只看該作者
|
小
中
大
你這么寫是做啥?上面300完成的時候接通了A280.03,執行下一個20000的時候又會被復位。一般用A280.03都是取上升沿去置位W。
而且歐姆龍里面PULS只需要用上升沿接通一下就好,不需要保持,按照你的程序邏輯:執行完300,應該是馬上執行20000,但實際使用不確定會不會有問題
分享
渣渣暉
學海無涯,苦中作樂···
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
136 個
工控威望:
205 點
下載積分:
1536 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間:
2018-07-25
最后登錄:
2025-04-08
查看渣渣暉的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2019-05-23 12:44
只看該作者
|
小
中
大
建議修改程序,首先按鈕按后set第一段運行的標志位,脈沖輸出上升沿and第一段運行標志位set第一段完成標志位,并復位第一段運行標志位,然后往下一段。。。。