發表于: 2019-05-15 19:44
只看樓主
|
小
中
大
QD70P8我用PLC輸入做QD70P8極限應該可以吧
還有一個問題OPR請求OFF功能干什么的,什么時候使用
分享
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1460 個
工控威望:
4683 點
下載積分:
15087 分
在線時間: 431(小時)
注冊時間:
2015-05-19
最后登錄:
2025-05-23
查看焦劉吉的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-05-16 06:07
只看該作者
|
小
中
大
不用做OPR的時候用,QD70P8沒有接線針腳給極限位,只有個軟極限設置,極限位可以用私服處理,或PLC處理
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
分享
倔強的小白
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
233 點
下載積分:
893 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間:
2017-06-14
最后登錄:
2025-05-07
查看倔強的小白的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-05-16 09:35
只看該作者
|
小
中
大
用PLC作為QD70P8的極限也可以,不過就占用了PLC的點位了。OPR請求OFF是在回原點過程中需要暫;蛘咄V箷r候使用的。有條件試一下就可以了。QPLC做定位還是方便的多。