PLC脈沖定位問題
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
duanyang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
246 個
工控威望:
361 點
下載積分:
827 分
在線時間: 766(小時)
注冊時間:
2008-04-22
最后登錄:
2025-06-04
查看duanyang的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-05-14 20:54
只看樓主
|
小
中
大
給我大師;
你們好!
有個問題請教大師們,PLC用脈沖做定位,在電控柜全部斷電后,我記住當前位置,等PLC在上電的時候在把這個記憶位置在給定位指令位置寄存器,就是在斷電停止下來記憶位置繼續運行。在這個時候就有一個問題、不知道大師們是怎么解決的,就是在電控柜總電源斷電時候PLC內部還有電容可以繼續維持PLC正常工作,這個時間大約3S左右,在這個時間內PLC還是發脈沖的,但是伺服驅動器一斷電伺服是不轉,就在這時候PLC里記憶位置超過伺服位置,不知道大師們是怎么解決這個問題的?
分享
cyh1986
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
384 個
工控威望:
769 點
下載積分:
798 分
在線時間: 310(小時)
注冊時間:
2009-04-28
最后登錄:
2025-06-04
查看cyh1986的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-05-14 20:59
只看該作者
|
小
中
大
必須回原點的。
分享
泰山之石
A
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2305 個
工控威望:
2539 點
下載積分:
11785 分
在線時間: 921(小時)
注冊時間:
2008-11-12
最后登錄:
2025-06-04
查看泰山之石的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-05-15 08:42
只看該作者
|
小
中
大
沒用過,想法是不回原點?就用增量式編碼器,反饋與PLC數據比較。
分享
小侯
小侯
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
2612 點
下載積分:
8904 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間:
2008-10-17
最后登錄:
2025-05-29
查看小侯的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2019-05-15 10:23
只看該作者
|
小
中
大
照你這說明來看,你是在伺服動作中直接斷電停止
若是已經停止下來斷電應該不會有你說的持續3秒脈波發送伺服不運行
你可以考慮改改你們機臺的操作順序
先停止下來再斷電
若是機臺急停是直接斷電則須回歸原點或是自行重新賦予新值
分享
duanyang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
246 個
工控威望:
361 點
下載積分:
827 分
在線時間: 766(小時)
注冊時間:
2008-04-22
最后登錄:
2025-06-04
查看duanyang的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2019-05-15 11:43
只看該作者
|
小
中
大
這個問題就是在突然停電的時候,等在來電的時候接著運行
分享
流辰沙
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
313 個
工控威望:
641 點
下載積分:
1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2018-12-27
最后登錄:
2024-04-16
查看流辰沙的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2019-05-15 15:52
只看該作者
|
小
中
大
你這不就是用程序,把增量式編碼器做成絕對式編碼器嘛。但實際上,你得保證負載端沒有任何人工干涉或滑動,如果停電或者伺服OFF狀態下,動了負載端位置,伺服是不會記錄的。
單純針對這個問題來講,提出2個方向,1個是用總線把PLC和伺服放大器之間做成閉環(據說有這種方式)。另外一個就是裝UPS不間斷電源,讓伺服先走完,然后手動停止。
分享
seafar
目前C#
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
620 個
工控威望:
767 點
下載積分:
1916 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間:
2018-03-23
最后登錄:
2025-03-03
查看seafar的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2019-05-15 19:04
只看該作者
|
小
中
大
用絕對值編碼器,絕對值定位吧,工業可不想瞎玩
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
分享
deanpc
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
70 個
工控威望:
147 點
下載積分:
726 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間:
2018-05-04
最后登錄:
2023-12-20
查看deanpc的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2019-05-16 18:28
只看該作者
|
小
中
大
是的,不回原點的話建議用絕對值編碼器。 不然停電時工人去移動負載端怎么辦?
分享
wangnaizhi
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1297 個
工控威望:
2003 點
下載積分:
1427 分
在線時間: 1002(小時)
注冊時間:
2015-08-31
最后登錄:
2025-06-04
查看wangnaizhi的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2019-05-17 16:52
只看該作者
|
小
中
大
回原點 要不就花錢
分享
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
222 個
工控威望:
339 點
下載積分:
9321 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間:
2010-06-15
最后登錄:
2025-04-26
查看hexiangjiang的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2019-05-23 14:39
只看該作者
|
小
中
大
我也碰到過,移動平車在無電時,被風吹動,位置變了。什么記數也沒用了。
分享
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
222 個
工控威望:
339 點
下載積分:
9321 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間:
2010-06-15
最后登錄:
2025-04-26
查看hexiangjiang的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2019-05-23 14:42
只看該作者
|
小
中
大
有點刻舟求劍的味道。就不知絕對值編碼器停電還記數不
分享
niningtt
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1232 個
工控威望:
3552 點
下載積分:
848 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間:
2010-08-24
最后登錄:
2025-05-27
查看niningtt的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2019-05-23 14:46
只看該作者
|
小
中
大
斷電后就需要原點復歸,包括驅動器斷電,PLC斷電,PLC斷電后不知道伺服的情況。伺服斷電后沒有力矩,不知道會不會外部力量位移