用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
科學
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
溫度PID控制能用接觸器控制嗎
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
sjbandmm
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
243 個
工控威望:
413 點
下載積分:
999 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2008-08-23
最后登錄:
2025-06-30
查看sjbandmm的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2019-04-21 16:52
只看該作者
|
小
中
大
溫控表一般有ON_OFF模式和PID模式,ON_OFF模式只能開關量輸出,PID模式可以輸出模擬量,也可以輸出開關量,開關量輸出時可以驅動固態繼電器也可以驅動接觸器,驅動接觸器的時候一定要將輸出控制周期調到20S或更長,這樣才能保證接觸器的使用壽命,使用固態繼電器調整為1-2S。
PLC控制也可以,不過需要根據PID輸出量來調整接觸器的ON-OFF時間比例。
分享
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
838 個
工控威望:
1178 點
下載積分:
4276 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間:
2009-03-24
最后登錄:
2025-07-01
查看shcaoxianyon的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2019-04-21 18:55
只看該作者
|
小
中
大
設置個低啟高停就好了唄
分享
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
684 個
工控威望:
10600 點
下載積分:
1578 分
在線時間: 369(小時)
注冊時間:
2008-11-27
最后登錄:
2025-06-29
查看5921338的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2019-04-21 20:54
只看該作者
|
小
中
大
可以,加熱控制用過。接觸器使用壽命不行,用固態還可以。
自學
分享
夏日雪夢
為了夢,夢一生
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
528 個
工控威望:
4295 點
下載積分:
4306 分
在線時間: 465(小時)
注冊時間:
2009-04-03
最后登錄:
2025-06-02
查看夏日雪夢的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2019-04-22 06:59
只看該作者
|
小
中
大
目標控制精度要求是多少,一組固態繼電器控制,二組接觸器控制試試。