同步帶單方向連續定位,伺服如何保證其精度
上一主題
下一主題
seafar
目前C#
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
620 個
工控威望:
767 點
下載積分:
1916 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間:
2018-03-23
最后登錄:
2025-06-10
查看seafar的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-04-09 11:31
全看
|
小
中
大
同步帶單方向一直循環定位,如1-2-3-4-1重復循環,運行幾百圈后有肉眼可見累計誤差,監控伺服接收到的脈沖數是正確的,應該同步帶總長有偏差,請問如何消除累計誤差
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
分享
lvpretend
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1266 個
工控威望:
1436 點
下載積分:
3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間:
2015-07-20
最后登錄:
2025-02-25
查看lvpretend的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-04-10 11:16
全看
|
小
中
大
同步帶總長不可能有偏差,應該是你每走一次都會產生定位誤差,多次累加造成偏大。你把伺服走的實際脈沖接回PLC進行計數,然后對發給伺服的脈沖進行修正,保證累計誤差始終只有一次的定位誤差。