【帶圖】CP1H-XA40DT-D 輸出點接法是否正確,輸出點是否壞了?
上一主題
下一主題
omokimi
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
8 個
工控威望:
106 點
下載積分:
696 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間:
2017-05-23
最后登錄:
2019-08-21
查看omokimi的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-04-05 19:52
只看樓主
|
小
中
大
有一個CP1H-XA40DT-D的plc。想測試一下plc的輸出點位,不過我發現用最簡單的 P_ON來驅動輸出點位,PLC面板指示燈都正常,但是按照圖上外接一個24V指示燈不亮,00 點和com0點的電壓是22伏左右。我覺得是不是輸出點壞了?如下圖所示
分享
飛龍舞天
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
306 個
工控威望:
435 點
下載積分:
1031 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間:
2014-06-24
最后登錄:
2025-07-28
查看飛龍舞天的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-04-06 07:34
只看該作者
|
小
中
大
該型號的前8個輸出點很容易壞,通病
分享
omokimi
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
8 個
工控威望:
106 點
下載積分:
696 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間:
2017-05-23
最后登錄:
2019-08-21
查看omokimi的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-04-12 23:18
只看該作者
|
小
中
大
很不幸,我出差回來發現另一臺剛買的不帶模擬量同系列的plc也壞了
也是前0-7壞了。有沒有人知道這個plc一般是哪里壞了?這怎么這么容易壞啊。