求助大神work2與3U-enet-adp通訊問題
上一主題
下一主題
自由的心
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
113 個
工控威望:
195 點
下載積分:
934 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間:
2009-12-01
最后登錄:
2025-05-08
查看自由的心的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-04-02 15:22
只看樓主
|
小
中
大
今遇到個奇怪的問題:用我的電腦打開work2用網線連接FX3U上的FX3U-ENET-ADP,連接界面測試與PLC連接成功,可以從PLC讀取程序,但讀上來后想在線監視就不行,也不能在線更改和下載。提示通訊不上。如果換成用串口連接就沒問題,可以上傳也可以下載和在線監控。請教哪位大師能幫忙解決它。
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3459 個
工控威望:
20998 點
下載積分:
34631 分
在線時間: 1808(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-07-05
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-04-02 21:51
只看該作者
|
小
中
大
換根網線,接觸不良!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
分享
自由的心
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
113 個
工控威望:
195 點
下載積分:
934 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間:
2009-12-01
最后登錄:
2025-05-08
查看自由的心的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-04-06 20:11
只看該作者
|
小
中
大
不是網線的問題,已經換過了。換一個電腦就可以正常在線監視和修改。