富士PLC用軟件讀不出程序
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
螢火蟲
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
108 個
工控威望:
347 點
下載積分:
474 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2007-05-03
最后登錄:
2016-01-18
查看螢火蟲的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-07-07 15:44
只看樓主
|
小
中
大
富士軟件讀不出程序怎么回事,與PLC 連接時出現COMMS是怎么回事。
請高手解答
謝謝
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11558 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-26
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-07-07 15:45
只看該作者
|
小
中
大
PLC型號?軟件版本?以及編程電纜型號?
以上!
分享
螢火蟲
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
108 個
工控威望:
347 點
下載積分:
474 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2007-05-03
最后登錄:
2016-01-18
查看螢火蟲的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-07-07 15:53
只看該作者
|
小
中
大
NB的電纜好的可以解密
分享
螢火蟲
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
108 個
工控威望:
347 點
下載積分:
474 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2007-05-03
最后登錄:
2016-01-18
查看螢火蟲的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-07-07 16:00
只看該作者
|
小
中
大
在連線PLC過程中,出現“打開在線視窗COMMS誤差”對話框,問題出在哪里?通訊設置OK,數據線OK!
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-25
查看ymmfa的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2008-07-07 16:12
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第2樓螢火蟲于2008-07-07 15:53發表的 :
NB的電纜好的可以解密
解密?還是普通讀程序?
既然有好的電纜就用好的電纜啊.
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
雪花飄飄
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2626 個
工控威望:
2052 點
下載積分:
6763 分
在線時間: 3552(小時)
注冊時間:
2007-09-03
最后登錄:
2025-07-23
查看雪花飄飄的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2008-07-08 02:25
只看該作者
|
小
中
大
我有用過,沒有樓主說得情況呀。檢查編程電纜和軟件設置。
分享
fs16899
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
162 個
工控威望:
306 點
下載積分:
906 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間:
2008-04-27
最后登錄:
2025-05-29
查看fs16899的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2008-07-09 23:47
只看該作者
|
小
中
大
用富士中文版和USB轉的數據線連PLC讀程序會出現這個情況,用中文版加串口數據線則正常,
當使用USB轉的數據線時要使用用富士英文版,V2.1.1.2
NB2系列PLC默認通訊標準:通訊口COM1,波特率19.2K,停止位1位,奇偶校驗:奇校驗,字節8位。
分享
螢火蟲
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
108 個
工控威望:
347 點
下載積分:
474 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2007-05-03
最后登錄:
2016-01-18
查看螢火蟲的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2008-07-13 14:53
只看該作者
|
小
中
大
非常感謝大家
分享
楊金龍
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看楊金龍的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2008-07-23 14:11
只看該作者
|
小
中
大
用串口試試!
分享
zhoubin159
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
102 個
工控威望:
250 點
下載積分:
1385 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間:
2008-11-26
最后登錄:
2017-03-25
查看zhoubin159的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2008-11-28 12:59
只看該作者
|
小
中
大
解決了嗎?說說
分享
liangshan
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
275 個
工控威望:
283 點
下載積分:
1762 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間:
2008-12-03
最后登錄:
2022-08-17
查看liangshan的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2009-01-04 10:23
只看該作者
|
小
中
大
電纜原因
分享
ydc820
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
642 個
工控威望:
625 點
下載積分:
1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間:
2007-02-24
最后登錄:
2025-05-28
查看ydc820的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2009-01-04 10:27
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第10樓liangshan于2009-01-04 10:23發表的 :
電纜原因
去買一條,不要自已做,422口自已做不安全不說,浪費經力,
如果是LG,松下FPO,臺達,等232口,可以自己做做.問題不大成功率很高