用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
請老電工解釋下接觸器線圈問題
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
833 個
工控威望:
1072 點
下載積分:
2613 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-07-23
查看qj_wgx的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2019-03-06 13:39
只看該作者
|
小
中
大
380V線圈接到220V也不一定能看出異常,也有可能是突然出個毛病,等你停下來又看不出來了,因為我就碰到過
分享
bruce2020
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1314 個
工控威望:
1580 點
下載積分:
3942 分
在線時間: 895(小時)
注冊時間:
2017-11-25
最后登錄:
2025-07-25
查看bruce2020的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2019-03-07 22:26
只看該作者
|
小
中
大
剛進廠不久。廠里是日本的設備,有AC110V AC220V DC24V的繼電器。一不小心接錯了,如低壓線圈接到高電壓。燒很正常的事,因為長得很像,又能插要座子上。很快掛了。當是學費吧。
分享
yanshu
加油中國
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
194 個
工控威望:
5085 點
下載積分:
5720 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間:
2018-04-02
最后登錄:
2025-03-31
查看yanshu的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2019-03-08 09:02
只看該作者
|
小
中
大
DC24還接到220V。結果直接爆。低壓接高壓直接燒給你看。要不直接爆米花
高壓線圈接低壓電。
不會工作的。動作不了。
只是一個打醬油路過滴!吃瓜群眾。
分享
迪迦奧特曼
寧靜是奢侈的奢求。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
329 個
工控威望:
1175 點
下載積分:
2458 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間:
2018-03-30
最后登錄:
2025-07-08
查看迪迦奧特曼的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2019-03-08 16:50
只看該作者
|
小
中
大
2樓贊一個,高電壓接低電壓線圈會燒觸點,低電壓接高電壓線圈電磁力不夠難吸合,基本上沒反應,也不會燒。
SO最好匹配線圈電壓
寧靜是奢侈的奢求。
分享
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1210 個
工控威望:
1755 點
下載積分:
7590 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間:
2012-08-31
最后登錄:
2025-07-24
查看sanlihu的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2019-03-12 16:46
只看該作者
|
小
中
大
220V線圈接380V,電壓過高,接觸器快速吸合后,鐵芯磁飽和了,電流很大,時間長點會燒
380V線圈接220V,線圈吸合的力量不夠,鐵芯無法吸合,磁阻大,電感小,線圈流過的電流也很大,到時間也會燒。若是接觸器的反力彈簧差點,吸合距離短點,也能吸合,但是線路電壓一波動(國標范圍內)接觸器會跳開。
吉圓電氣 QQ751673698
分享
好久不見啦
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
281 個
工控威望:
429 點
下載積分:
7177 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間:
2018-04-30
最后登錄:
2020-05-21
查看好久不見啦的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2019-03-12 21:25
只看該作者
|
小
中
大
我認為:
從理論上講,兩種情況都會燒掉線圈的。
220線圈接380v不要講,
380v線圈接220v時,由于鐵芯不能閉合,造成電流過大,燒毀線圈。
[ 此帖被好久不見啦在2019-03-12 21:31重新編輯 ]
分享
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
842 個
工控威望:
1181 點
下載積分:
4282 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間:
2009-03-24
最后登錄:
2025-07-25
查看shcaoxianyon的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2019-03-13 20:19
只看該作者
|
小
中
大
這個問題我就遇到過,220V的上380V的電有可能一通電就燒了,380V的上220V的電,吸合很費勁一直抖動,然后你設備就危險了啊,所以要避免這種事情的發生啊
分享
孫亮亮
孫亮亮
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
36 個
工控威望:
100 點
下載積分:
397 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2019-02-14
最后登錄:
2022-04-18
查看孫亮亮的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2019-03-13 20:57
只看該作者
|
小
中
大
兄弟,我有一次把24V的接觸器換到了220的電路上,一送電,呼呼的冒煙,哈哈。從那以后,我每次換接觸器都會看一看線圈的電壓等級,這才是實踐出真知啊,哈哈
富嘉達設備
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
工控人家園
綜合討論
請老電工解釋下接觸器線圈問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院