Q系列PLC的在同時有定位模塊和輸入QX70時X1的使用問題
上一主題
下一主題
學工控做好人
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
48 個
工控威望:
120 點
下載積分:
835 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2018-08-14
最后登錄:
2019-05-08
查看學工控做好人的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-02-12 11:48
只看樓主
|
小
中
大
Q系列PLC,定位模塊,輸入模塊
問題描述:
程序中用到X1,然而X1在定位模塊中是軸出錯發生的報警信號,又是輸入模塊的第二個輸入端子,將X1強制置為1時,定位模塊會報警,如何解決這種沖突呢?
分享
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1461 個
工控威望:
4684 點
下載積分:
15109 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間:
2015-05-19
最后登錄:
2025-07-12
查看焦劉吉的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-02-12 12:18
只看該作者
|
小
中
大
你參數配好,用QX70你可以定個1號插槽占用輸入輸出點位16點,然后,再配定位模塊占用32點就是X10 ~2F
樓主留言:
謝謝
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
分享
kcai_fly
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
176 個
工控威望:
271 點
下載積分:
2681 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間:
2018-01-26
最后登錄:
2025-07-21
查看kcai_fly的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-02-13 10:46
只看該作者
|
小
中
大
要在PLC參數里面設置,功能模塊之間會分配不同的起始地址的?碤系列用戶手冊,里面講的很清楚。