永宏PLC與DM540控制器控制步進電機遇到的問題
上一主題
下一主題
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
616 個
工控威望:
10152 點
下載積分:
9383 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間:
2013-08-13
最后登錄:
2025-06-06
查看weisongyuan的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-01-27 09:39
只看樓主
|
小
中
大
使用永宏B1-24MT PLC 與DM540步進電機控制器 控制步進電機工作,程序下載到PLC各種控制操作都可以準確的完成。當關閉電源重新上電后啟動步進電機,電機不能運轉,用電腦監控出現錯誤代碼 34,“34:不合法定位程序”。 點擊“伺服命令表格”
——————
點擊“確認”后工作正常。每次關閉電源后重新啟動都是這個現象。求助是什么原因造成的
永遠年輕
分享
renzhe552
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
122 點
下載積分:
2030 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2017-12-25
最后登錄:
2025-03-08
查看renzhe552的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-01-27 17:48
只看該作者
|
小
中
大
你的PLC是什么型號,是不是用了R3000以后的斷電不保存寄存器
樓主留言:
問題已解決,伺服參數表格與伺服命令表格必須使用保持型存儲器,或者將存儲器設置為保持型。這樣就可以了
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(weisongyuan)
分享
煤球星
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
50 個
工控威望:
146 點
下載積分:
564 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間:
2014-09-26
最后登錄:
2024-08-19
查看煤球星的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-02-03 09:59
只看該作者
|
小
中
大
寄存器重復使用了吧