三菱伺服電機只能朝一個方向轉動而且速度很慢。
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
黃曉liang
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
378 個
工控威望:
529 點
下載積分:
19437 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間:
2016-05-26
最后登錄:
2025-07-21
查看黃曉liang的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2019-01-22 17:41
只看該作者
|
小
中
大
你要看一下參數PA13設定了多少,這個參數是要根據你PLC輸出的脈沖類型和你現場的接線方式來確定的,例如你要脈沖加方向的模式,那你可以設定為:0111,如果你是正反向脈沖串,那你可以設定為:0110,供參考,不對請糾正
分享
smtplc
FOREVER
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1137 個
工控威望:
1351 點
下載積分:
23615 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間:
2006-08-20
最后登錄:
2025-02-18
查看smtplc的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2019-01-23 08:29
只看該作者
|
小
中
大
你把Y4斷開或接上試下,是不是只有一個方向?正常的話FX3U如果是正脈沖就正轉(Y4=1或=0),如果是負脈沖就反轉((Y4=0或=1),在約對指令中,不分正負脈沖,只與約對位置有關.如A點X軸位置是5000,往右(如正轉,Y4=1)走到絕對位置5000點處,再走B點X軸位置是4000,往左(如Y4=0,程序自動讓Y4=0或等1)反向走到絕對位置4000點處,
分享
小侯
小侯
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
2612 點
下載積分:
9084 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間:
2008-10-17
最后登錄:
2025-07-25
查看小侯的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2019-01-23 13:36
只看該作者
|
小
中
大
看你的伺服控制器與PLC輸出設定是否一樣