照你的程式來看
雖然M1是上沿SET
不過到M2還是要有X1連續ON 200mS
那麼上沿看起來是無作用因為你還是要等T1計時
照你後面來說 你要濾除掉 X1 低於200mS以下開關信號
那麼
LD X1
OUT T1 k2
LDP T1
SET M1
當X1信號超過200mS時上沿觸發M1
畢竟你T1計時是為了確定信號是否正確而非你所謂的干擾
反而你所認為的輸入上沿較好反而照你需要做多餘的判斷
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(飛龍舞天) 這思路不錯,謝謝指點