用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
科學
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
控制柜內漏電保護器的使用
上一主題
下一主題
abadguy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
289 個
工控威望:
483 點
下載積分:
1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間:
2012-08-21
最后登錄:
2025-05-21
查看abadguy的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-01-16 11:29
只看樓主
|
小
中
大
聽說控制柜內加漏保容易跳閘,請教下什么情況下可以不加漏保,什么情況下必須要加?
分享
tingfenghu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2866 個
工控威望:
3638 點
下載積分:
3560 分
在線時間: 3827(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-07-24
查看tingfenghu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-01-16 11:50
只看該作者
|
小
中
大
所在公司環境比較差,安全要求比較高,
電柜里進線總開關是3P空氣開關,其它均帶漏保,
并沒有經常跳,正常情況下并不會跳閘。
經常跳的應該質量問題。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
分享
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2636 個
工控威望:
22698 點
下載積分:
6111 分
在線時間: 2800(小時)
注冊時間:
2010-12-27
最后登錄:
2025-07-24
查看huoshi的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-01-16 12:08
只看該作者
|
小
中
大
照明回路加漏電開關,控制回路正常不加!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
控制柜內漏電保護器的使用
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問