引用引用第13樓賞心悅目于2018-10-23 22:47發表的 :我現在的公司全部要求這樣的控制,自動時可以在任意步暫停,打到手動模式后,當前的自動步全部保持,記錄馬達當前的坐標,然后氣缸和馬達可以任意動,打回自動模式后氣缸還原回暫停時的狀態,馬達位置不對的話提示你移回記錄的坐標
引用引用第19樓bruce2020于2018-10-24 19:33發表的 :大哥都什么年代了 還以軸的多少評估能力 反正我是感覺主要還是看工藝要求的 然后再看邏輯的 包括報警和復位 暫停 手動/自動的切換等等 大程序不是靠量 而是靠內容取勝的各位工控朋友們大家好!不知道大家在平時工作當中設計設備電路與程序時將[急停按鈕},{手動/自動}切換旋鈕,{復位按鈕},{啟動/停止按鈕}。我本人在設計時都是這樣做的:{急停按鈕}將程序全部停止執行,PLC所有輸出禁止。.......