QD75D當前值變化電機并沒啟動
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
gz068909
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
146 個
工控威望:
291 點
下載積分:
1024 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間:
2017-12-23
最后登錄:
2025-05-29
查看gz068909的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-08-04 08:54
只看樓主
|
小
中
大
有哪位大神遇到過QD75D4型號模塊的當前進給值800-801 機械進給值802-803在電機沒有啟動的情況下發生變化
監視 緩沖器里面的數據進行無規律的變動 實際電機并沒有啟動 為了驗證電機沒有啟動 已經把電機啟動條件全部斷開
數值還是發生變化 查了很多資料也沒找到原因 難道是干擾?同1模塊只有一個軸有這問題 很奇怪 旁邊的模塊也有1個軸
有該故障
每天學習一點點
分享
denghong
我是一只草泥馬.!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
172 個
工控威望:
350 點
下載積分:
1175 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間:
2007-10-12
最后登錄:
2025-05-28
查看denghong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-08-04 10:43
只看該作者
|
小
中
大
QD75 是用Q系列配合的嗎?怎么不用功能塊
分享
gz068909
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
146 個
工控威望:
291 點
下載積分:
1024 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間:
2017-12-23
最后登錄:
2025-05-29
查看gz068909的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-08-05 12:19
只看該作者
|
小
中
大
是Q系列呢 以前都沒有這種情況 也不知道問題出在哪里
用它的當前值來做軟保護導致各種撞機 最后才知道當前值出了
問題 目前只有臨時措施 需要讀當前值才進行讀取 不需要讀取是就不讀
問題始終沒能解決 一個模塊就一個軸有問題
每天學習一點點
分享
xiaoyong898
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
202 點
下載積分:
664 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間:
2014-06-23
最后登錄:
2024-11-01
查看xiaoyong898的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2018-08-06 14:01
只看該作者
|
小
中
大
發你的程序來看看,我經常用Q卸料的運動模塊,也沒有見過你說的問題
分享
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2448 個
工控威望:
2881 點
下載積分:
4646 分
在線時間: 1213(小時)
注冊時間:
2008-10-24
最后登錄:
2025-03-23
查看libin520的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2018-08-06 18:42
只看該作者
|
小
中
大
機器在停止狀態。有可能是馬達線受到干擾了,導致馬達確實是在移動,移動的量非常小。這個可能是無規律的。一般是數值往一個方向變化。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
分享
gz068909
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
146 個
工控威望:
291 點
下載積分:
1024 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間:
2017-12-23
最后登錄:
2025-05-29
查看gz068909的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2018-08-07 09:28
只看該作者
|
小
中
大
程序是看不出問題,它的值變化的時候 我把軸啟動都全部強制復位斷開 值還是變化 而且變化不是一點點的變化 假如它現在停止的位置是240mm的位置 他變化的時候直接變成40mm 這么大的變化如果motor動了我們肯定看得出來呀 我覺的干擾的問題比較有可能
每天學習一點點
分享
gz068909
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
146 個
工控威望:
291 點
下載積分:
1024 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間:
2017-12-23
最后登錄:
2025-05-29
查看gz068909的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2018-08-07 09:29
只看該作者
|
小
中
大
看來只有換硬件一個個來測試了 工程師也是從來沒有見過這種情況
每天學習一點點
分享
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1160 個
工控威望:
3078 點
下載積分:
2033 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間:
2015-09-10
最后登錄:
2025-05-07
查看周家大少的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2018-08-07 10:58
只看該作者
|
小
中
大
馬達驅動器前加裝濾波器,信號線加磁環
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
分享
gz068909
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
146 個
工控威望:
291 點
下載積分:
1024 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間:
2017-12-23
最后登錄:
2025-05-29
查看gz068909的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2018-08-23 20:11
只看該作者
|
小
中
大
怎么沒人關注啦 QD75D 驅動器 編碼線都已經更換 編碼線已經加裝了磁環 電機電源cp也有濾波器 但是還是沒有效果
每天學習一點點
分享
小侯
小侯
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
2612 點
下載積分:
8904 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間:
2008-10-17
最后登錄:
2025-05-29
查看小侯的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2018-08-24 11:35
只看該作者
|
小
中
大
箱體接地有處理嗎?
之前我有遇過伺服馬達自行亂動
也遇過譯碼器接QD62在沒有轉動下數值一直跳動
最後查出是接地的問題
分享
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2448 個
工控威望:
2881 點
下載積分:
4646 分
在線時間: 1213(小時)
注冊時間:
2008-10-24
最后登錄:
2025-03-23
查看libin520的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2018-08-24 15:36
只看該作者
|
小
中
大
需要弄清楚。觸摸屏的數值變化,馬達是否真的在運動。如果有馬達脈沖輸入線受到了干擾。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
分享
zxong123
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
187 個
工控威望:
485 點
下載積分:
778 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間:
2018-06-12
最后登錄:
2025-01-20
查看zxong123的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2018-08-24 16:54
只看該作者
|
小
中
大
參數有沒有設置對,使用脈沖加方向嗎?要設置參數的