這個旋轉編碼器連到運動CPU的內置I/F接口,這個反應過來的速度有什么意義嗎 我可以通過什么樣的方法能把這個速度讀取出來呢 謝謝
分享
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
381 個
工控威望:
3613 點
下載積分:
31429 分
在線時間: 1862(小時)
注冊時間:
2013-03-10
最后登錄:
2025-07-27
查看lishunlong86的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-07-23 08:14
只看該作者
|
小
中
大
1,如果你使用的是實虛模式,需要用編碼器當前值通過運算轉換成速度;