引用引用第2樓hmilydyk于2018-07-20 10:57發表的 :更換帶以太網接口的PLC cup
引用引用第4樓wwcwwc于2018-07-20 11:25發表的 :西門子以機動、靈魂的應用,給客戶充分的自由空間,充分考慮客戶的方方面面。有一點做廣告的意思了, 幾個方案可以參考:1)將cpu變更為315-pn/dp2)如果cpu已經訂購了,那么只能添加cp343-1系列模塊,cpu一個導軌最大模塊擴展數8個。